YYVIP易游烟囱内壁防腐层脱落修复项目顺利竣工 防护功能恢复

更新时间:2026-01-14点击次数:

  YYVIP易游·(中国有限公司)官方网站

YYVIP易游烟囱内壁防腐层脱落修复项目顺利竣工 防护功能恢复

  :选用耐高温环氧玻璃鳞片涂料(干膜厚度≥250μm),耐温范围 - 30℃~150℃,耐 5% 硫酸溶液浸泡 1000 小时无破损,鳞片结构可阻断酸性介质渗透,适配烟气腐蚀环境;对局部高温区域(>140℃),额外加涂耐高温陶瓷涂层(厚度 50μm),增强抗热震性;

  :混凝土基层蜂窝麻面用耐高温聚合物修补砂浆(抗压强度≥35MPa,粘结强度≥2.5MPa)找平,裂缝(宽度<0.3mm)用弹性环氧灌浆料压力灌注;钢质基层锈蚀区域用喷砂除锈(达 Sa2.5 级),涂刷渗透型钢筋阻锈剂(渗透深度≥5mm),防止锈蚀扩散;

  :使用耐高温固化剂(25℃下固化时间≤24 小时)、专用稀释剂(确保涂层在高温环境下正常流平),搭配耐高温遮蔽膜,保护爬梯、检修平台等非施工区域。

  针对烟囱 “无法长时间停机” 特点,采用 “分段修复 + 负压通风” 方案:

  :将内壁按高度分 4 段(每段 10-12m),每段完成基层处理、修复、防腐涂装后,预留 24 小时固化时间再推进下一段,避免跨段施工导致的涂层衔接瑕疵;

  :施工期间通过引风机保持烟道微负压(负压值 - 50~-80Pa),防止烟气外溢污染厂区,同时加速涂层固化,减少对生产的干扰;

  :每段修复后立即用电火花检测仪(检漏电压 3000V)检测涂层完整性,确保无针孔漏点,避免后期返工。

  :用内窥镜探查内壁腐蚀、脱落范围,取样分析烟气成分(明确酸性介质浓度),结合基层强度检测数据,形成《烟囱内壁修复评估报告》,确定各段修复优先级;

  :准备防爆照明、高压水枪、高压无气喷涂机(适配高空操作的轻量化机型)、电火花检测仪等工具;组建专业团队(含 6 名持证高空作业人员、2 名安全监督员),开展专项培训(含高温环境施工技巧、应急撤离演练);提前与生产部门协调 7 天施工窗口期,制定 “停机 - 清烟 - 施工 - 复机” 衔接计划。

  :先切断烟气来源,关闭关联风机,用引风机抽排残留烟气(确保有害气体浓度≤国家限值);再用高压水枪(压力≥10MPa)冲洗内壁积灰、腐蚀产物,顽固结垢(厚度≥5mm)用角磨机清理,确保基层无杂质、平整度≤2mm,含水率≤8%;

  :混凝土基层用修补砂浆填补蜂窝麻面,裂缝用环氧灌浆料灌注,养护 24 小时至强度达标;钢质基层喷砂除锈后,涂刷阻锈剂,静置 12 小时确保渗透充分;

  :分 3 道涂刷环氧玻璃鳞片涂料 —— 第一道为底漆(厚度 80μm),第二、三道为面漆(每道厚度 90μm);每道涂装采用高压无气喷涂机施工(雾化压力 22MPa),边角、爬梯连接处用毛刷补涂,确保无漏涂;每道涂层实干后,用湿膜测厚仪把控厚度,用电火花检测仪检测漏点;

  :全部涂层施工后,整体做密封性检测(通入压缩空气,监测压力变化),确认无烟气渗漏;对局部瑕疵(如小面积流挂),用砂纸打磨后补涂涂料。

  作业人员全程佩戴双钩安全带(分别连接内壁爬梯与独立生命线),穿戴防烫手套、防毒面罩,随身携带有害气体检测仪(一氧化碳≤30ppm、二氧化硫≤5ppm);

  每日开工前检查设备稳定性、作业平台安全性及风速(超 6 级暂停作业);烟囱下方设置 15m 半径警戒区,禁止无关人员进入;每 2 小时轮换作业人员,避免高温与有毒环境危害,全程零安全事故。