:钢材表面因雨雪侵蚀与工业废气形成电化学腐蚀,爬梯踏板、栏杆及连接件出现大面积锈蚀,部分区域锈层厚度达 2mm,甚至导致螺栓断裂、踏板松动;
:爬梯与烟囱本体的连接预埋件因锈蚀松动,抗拔力降低,在大风天气中存在晃动风险;
:防滑踏板表面锈迹堆积,摩擦力减小,冬季易结冰,增加运维人员攀爬时的滑倒坠落风险;老旧爬梯的防腐层失效,无法抵御冻融循环对钢材的损伤。
:采用磁粉探伤检测爬梯焊缝及应力集中部位,发现 23 处微裂纹;用超声波测厚仪测量钢材壁厚,踏板及栏杆平均减薄;检查连接预埋件:通过拉拔试验发现,60% 的膨胀螺栓抗拔力低于设计值,需全部更换。
结合沈阳地区气候特点,确定防腐材料需满足:耐低温、抗盐雾、附着力强,并制定 “局部更换 + 整体加固 + 多层防腐” 的组合工艺。
对锈蚀严重的踏板、栏杆等部件,采用 “高压水射流除锈 + 机械打磨” 组合工艺:先用 80MPa 高压水清除厚锈层,再用电动钢丝轮打磨至钢材表面露出金属光泽,除锈等级达 Sa2.5 级;对螺纹孔、边角等复杂部位,使用气动除锈工具精细处理,确保无锈蚀残留,为后续防腐涂层提供清洁界面。
受损部件更换:拆除锈蚀深度超 2mm 的踏板、断裂栏杆立柱,更换为 304 不锈钢材质,踏板表面压制防滑齿纹,增强冬季防滑性能;
连接加固:将原有 M16 膨胀螺栓全部更换为 M20 高强度螺栓,埋深从 100mm 增加至 150mm,并用结构胶填充螺栓孔与混凝土间隙,提升抗拔力至≥20kN;
应力集中区补强:在爬梯与烟囱连接处、拐角平台等部位,增设 L75×6 角钢支撑件,通过焊接与螺栓双重固定,增强整体抗风载能力。
底漆:阴极保护与低温固化涂刷环氧富锌底漆,干膜厚度≥80μm;锌粉在低温环境下仍能通过电化学作用保护钢材,且底漆可在 - 10℃环境下固化,解决冬季施工难题;对焊缝、螺栓等易腐蚀部位,额外涂刷一道锌合金冷喷锌剂,形成 “双重阴极保护”。
中涂:抗冻融与抗渗强化喷涂环氧云铁中间漆,干膜厚度≥60μm;云铁鳞片呈层状排列,阻断水分渗透路径,同时增强涂层抗冻融性能。
面漆:耐候耐磨与警示功能选用聚氨酯改性丙烯酸面漆,颜色为醒目的橙黄色,干膜厚度≥60μm;该面漆具备三大特性:耐低温冲击:-40℃时涂层仍保持柔韧性,避免冻裂;抗紫外线 年,长期暴晒不褪色;耐磨防滑:硬度达 2H,可抵御运维人员攀爬磨损,表面哑光处理减少反光,提升视觉安全性。
施工时段选择在秋季,避开冬季极端低温;对涂料及钢材进行预热,确保涂层固化性能;高空作业平台搭建防风棚,采用电伴热技术防止设备结冰,作业人员配备防寒服、防滑冰爪及双钩安全带。
结构安全:加固后爬梯进行 1.5 倍设计荷载试验,持荷 2 小时无变形;连接螺栓抗拔力测试全部达标;
防腐性能:涂层厚度用电磁测厚仪检测,附着力通过划格法测试;模拟冻融循环测试后涂层无异常。
安全屏障全面筑牢:爬梯结构强度恢复至设计标准,防滑、防冻性能显著提升,彻底消除了坠落、坍塌风险,为热源厂冬季 24 小时不间断供暖检修提供了安全通道;
设备寿命大幅延长:耐寒防腐体系使爬梯抗锈蚀能力提升 5 倍以上,预计维护周期从 2 年延长至 8 年,减少高空作业频次,降低企业运维成本;
应急保障能力增强:加固后的爬梯可抵御极端天气,确保在供暖应急抢修中能安全使用,保障区域供热稳定性;
技术经验示范推广:项目形成的 “严寒地区钢结构防腐加固技术方案”,为北方热电厂、锅炉房等高空设施的维护提供了可复制的经验,推动行业安全管理水平提升。